Museum der Bayerischen Geschichte - Ganzheitliche Gebäudesimulation Regensburg

Regensburg

Herz & Lang GmbH übernahm die Passivhaus-Beratung und führte dynamische Gebäudesimulationen mit IESVE für das neue Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg durch.

Wichtige Fakten

  • Gebäudestandard: Zertifiziertes Passivhaus
  • Heizbedarf: 5 kWh/(m²a) (Passivhaus-Kriterium: ≤ 15 kWh/(m²a))
  • Kühlbedarf: 14 kWh/(m²a) (Passivhaus-Kriterium: ≤ 15 kWh/(m²a))

Die 3D-Visualisierungen wurden freundlicherweise von der Wörner Traxler Richter Planungsgesellschaft mbH bereitgestellt.

Herz & Lang GmbH sorgte dafür, dass das Gebäude den strengen Kriterien des Passivhaus-Instituts in Darmstadt entspricht. Zudem wurden vom Bauherrn außergewöhnlich hohe Anforderungen an das Innenraumklima gestellt, um optimale Bedingungen für die Konservierung der Exponate und höchsten Komfort für die Besucher zu gewährleisten.

Relevanz des Passivhaus-Standards

Der Passivhaus-Standard eignet sich besonders für nicht-wohnliche Gebäude mit hoher Belegung. Er verbessert den Komfort und minimiert die Abhängigkeit des Gebäudes von äußeren Wetterbedingungen. Das HVAC-System konzentriert sich daher primär auf die Steuerung der Belegungsparameter, ohne zusätzliche Lasten von außen bewältigen zu müssen.

Optimierung durch Gebäudesimulation

Zur Erfüllung des Passivhaus-Standards wurden:

  • Multizonale PHPP-Berechnungen durchgeführt.
  • Solargewinne und Verschattungen aller verglasten Bereiche mit IES-VE analysiert.
  • Dynamische Simulationen eingesetzt, um die erforderlichen Innenraumklimabedingungen zu gewährleisten und eine Überdimensionierung des HVAC-Systems zu vermeiden.

Mit 300.000 erwarteten Besuchern jährlich, unvermeidbaren solaren Gewinnen und hohen internen Lasten durch Beleuchtung und elektrische Geräte war eine präzise dynamische Analyse entscheidend.

Detaillierte Modellierung und Erkenntnisse

Die gesamte Gebäudehülle wurde modelliert, und Hauptzonen wurden horizontal und vertikal unterteilt, um Temperaturunterschiede im Raum dynamisch zu erfassen. Eine besondere Herausforderung war die detaillierte Modellierung des HVAC-Systems, das zahlreiche Parameter berücksichtigte, um optimale Reaktionen auf jede Situation zu ermöglichen.

Obwohl über das Jahr hinweg äußerst stabile Lufttemperaturen und relative Luftfeuchtigkeit erreicht wurden, traten an wenigen Tagen Überschreitungen der Feuchtigkeit auf. Dank der genauen Modellierung konnten die Ursachen jedoch schnell identifiziert und kosteneffiziente Lösungen untersucht werden.

Das 3D-Modell diente auch weiteren Untersuchungen, wie einer Solaranalyse der Eingangshalle, um den Besucherkomfort zu optimieren und die deutsche Arbeitsstättenverordnung einzuhalten.

Klimatische Anforderungen

  • Lufttemperatur: 19°C ±1K im Winter, 24°C ±1K im Sommer
  • Relative Luftfeuchtigkeit: 50% ±5% ganzjährig, in Höhen von 0m bis 3m
  • Sanfte Schwankungen: maximale Variationsgeschwindigkeit von 1 K/h

Klicken Sie hier, um die vollständige Studie zu lessen

Stimmen zum Projekt

„Trotz eines Projektteams ohne Passivhaus-Erfahrung und anfänglicher Skepsis gegenüber dynamischen Simulationstools begeisterte die Kombination aus Passivhaus-Berechnung und präziser dynamischer Simulation mit IES VE das Team und erwies sich als äußerst kosteneffiziente Methode zur Optimierung des Gebäudes.“
– Raphaël Vibert, Projektleiter, Herz & Lang GmbH

Klicken Sie hier, um die vollständige Studie zu lesen