Val de Fontenay

Paris

Home   /   Services   /  All Projects

IES Consulting a réalisé une modélisation énergétique en vue de la certification LEED V3 pour le Campus Société Générale, dans le Val de Fontenay près de Paris.

Key Facts

  • 13 crédits LEED EAc1
  • 37% d'économies d'énergie
  • Économies de coûts de 32%

IES Consulting a travaillé avec Alto Ingénierie pour l’accompagnement, en phase finale de construction, à la certification LEED V3 pour le crédit EAc1, dans le cadre de la construction du Campus de la Société Générale, situé à Val de Fontenay en région parisienne. Le Campus est composé de 5 bâtiments sur un socle commun. Les espaces sont traités par des centrales de traitement d’air pourvu de récupération de chaleur et des panneaux radiants réversibles.

L’étude a été réalisée afin d’évaluer la performance du crédit EAc1 du LEED 2009. La modélisation a été faite suivant la « Perfomance Rating Method (PRM) » issue de l’ASHRAE 90.1-2007 Annexe G en utilisant IES <VE>. Le but de cette étude est de démontrer la réduction des coûts de fonctionnement du Projet par rapport au modèle de référence de l’ASHRAE 90.1-2010 « Baseline ». Le modèle 3D du projet a été saisi, ainsi que les différents scénarios d’usage, les caractéristiques de l’enveloppe et tous les systèmes CVC afin de refléter le plus fidèlement possible le futur bâtiment. La complexité du système de production, Thermo-Frigo-Pompes sur nappe, a pu être prise en considération grâce au module ApacheHVAC.

L’analyse a permis de démontrer que le bâtiment proposé réalise un gain d’énergie d’environ 37% et une réduction du coût de fonctionnement de 32% par rapport au bâtiment de référence. Ce gain permet d’obtenir 13 points sur le crédit EAc1.

La production calorifique et frigorifique est assurée par quatre Thermo-Frigo-Pompes sur nappe pour le puisage et le rejet de chaleur. Elles fonctionnent suivant les trois modes ci-dessous:

  • Mode froid : Les quatre Thermo-Frigo-Pompes sont régulées sur la température de départ évaporateur avec un fonctionnement en cascade. Le rejet de chaleur se fait sur la nappe et les dry cooler.
  • Mode chaud avec chaleur puisée sur nappe: deux Thermo-Frigo-Pompes sont régulées sur la température de départ condenseur avec un fonctionnement en cascade. Les deux autres Thermo-Frigo-Pompes sont coupées.
  • Mode chaud avec chaleur rejetée sur nappe: deux Thermo-Frigo-Pompes fonctionnent en cascade et sont régulées sur la température de départ condenseur, elles assurent la production d’eau chaude avec appoint par le réseau urbain CPCU. Les deux autres Thermo-Frigo-Pompes fonctionnent en cascade et sont régulées sur la température de départ évaporateur, la chaleur est rejetée sur la nappe.