Sceneo

Bezons

Home   /   Services   /  All Projects

IES Consulting réalise des services d'analyse de la lumière du jour (CR 62) et du confort thermique (CR 76) conformément au WELL Building Standard.

Key Facts

  • Premier bâtiment en Europe continentale à obtenir la certification WELL Building Standard
  • Immeuble de bureaux de 130 000 m2
  • Modélisation de la lumière du jour basée sur le climat réalisé pour le crédit 62 (Modélisation de la lumière du jour)
  • Analyse ASHRAE 55 réalisée pour le crédit 76 (Thermal Comfort)

Le projet SCENEO, un immeuble de bureaux de 130 000 m2 à Bezons, en France, est le premier bâtiment en Europe à obtenir la certification WELL Building Standard au niveau Gold. IES Consulting a fourni des services d'analyse de la lumière du jour (CR 62) et du confort thermique (CR 76) conformément à la norme WELL.

Crédit 62 - Modélisation de la lumière du jour

IES Consulting a utilisé la technologie de modélisation de la lumière du jour (CBDM) basée sur le climat RadianceIES pour modéliser les performances de l'espace. Le CBDM utilise une simulation annuelle reliant l'emplacement, l'ombrage, les données climatiques (y compris l'intensité solaire et la couverture nuageuse) aux propriétés du bâtiment. Cela donne un aperçu complet de la façon dont les performances de la lumière du jour varient tout au long de l'année en raison des changements de ces facteurs.

L'analyse comprenait les performances par rapport à sDA (autonomie spatiale de la lumière du jour) et ASE (exposition annuelle au soleil).

Le CBDM est plus détaillé qu'un calcul statique qui ne fournit qu'une approche instantanée. L'éclairage naturel varie tout au long de l'année, principalement en raison de la position solaire, il est donc essentiel que la variance de l'éclairage naturel soit correctement prise en compte pour l'impact sur la conception du bâtiment.

Pour obtenir le crédit WELL 62, il faut que:

  • L'autonomie spatiale de la lumière du jour (sDA 300, 50%) est atteinte pour au moins 55% de l'espace régulièrement occupé. En d'autres termes, au moins 55% de l'espace reçoit au moins 300 lux [28 fc] de lumière solaire pendant au moins 50% des heures de fonctionnement chaque année.
  • L'exposition annuelle au soleil (ASE 1000, 250) est atteinte pour 10% maximum de l'espace régulièrement occupé. En d'autres termes, pas plus de 10% de la zone ne peut recevoir plus de 1 000 lux pendant 250 heures chaque année.

L'analyse effectuée par IES Consulting a montré que les critères sDA ne seraient pas remplis avec les conditions de conception à ce moment-là, mais que les critères ASE étaient suffisamment remplis pour se conformer à cette partie du crédit. Ces résultats ont permis à notre client de connaître les changements nécessaires pour se conformer au crédit WELL 62.


Project Gallery